空調的高、低壓保護是檢測系統內制冷劑壓力的一種壓力開關,主要作用是檢測系統壓力是否正常,在壓力超出允許范圍時,壓力開關動作,并將異常信號傳給CPU,CPU處理后會停止制冷系統的工作,并將故障顯示出來。低壓保護檢測的是系統中的回氣壓力一般低于0.05MPA開關動作,作用是防止系統中沒有制冷劑運行而損壞壓縮機。高壓保護檢測的是排氣壓力一般高于3.5MPA開關動作,作用是防止系統中制冷劑過多和冷凝器散熱不良,而損壞壓縮機或爆裂管道。 修理方法是低壓保護開關動作時查看制冷劑的量是否正常,蒸發器散熱應該良好。高壓保護開關動作時查看制冷劑是否過多,冷凝器散熱應該良好。和高、低壓開關本身應該正常。