漏電保護器跳閘原因及解決方法是什么?

2022-05-10
我來答
5個回答

匿名用戶

2022-05-10

隨著家用電器得不斷普及,許多家庭的負載電流已遠遠超過線路上漏電保護器的額定電流,造成漏電保護器跳閘。這種情況一般多發生在空調、電水壺等大功率家電的使用,一般只要重新換一只匹配的漏電保護器,問題便可迎刃而解了。

匿名用戶

2022-05-10

如果漏電保護器在安裝時各接線柱未接牢固,時間一長,往往會導致接線柱發熱、氧化,使電線絕緣層被燒焦,并伴有打火和橡膠、塑料燃燒的氣味,造成線路欠壓使漏電保護器跳閘。

匿名用戶

2022-05-10

發生這種情況,主要是由于用戶在裝修時更改了電路,卻沒有更換斷路器。比如原本是五孔插座,卻被用戶改成了空調插座。一些開發商為了節約成本,對于五孔插座回路可能會使用C16型號的斷路器。這種斷路器如果帶動空調,勢必會造成斷路器過載,從而引起跳閘。解決方法:更換跳閘斷路器,空調插座斷路器選型應為C20,C25,C32。如果確認是由于五孔插座改成空調插座導致跳閘,則不必擔心線方問題,因為空調插座后方的電線一般都是4平方的。

匿名用戶

2022-05-10

漏電斷路器有兩個功能,一個是漏電保護,一個是短路和過載保護,跳閘的原因是下游線路漏電,短路,負載超負荷,或者斷路器本身損壞,處理方法是檢查下游線路絕緣和線間絕緣,確定負載不超過斷路器額定載流量。

匿名用戶

2022-05-10

有兩種情況會導致漏電斷路器跳閘:1、漏電斷路器與您家的負載匹配不當,您可以配大一點的空氣開關,2、家中有漏電,建議您先將所有的用電器的插頭拔掉,如果不跳閘證明就是用電器漏電,一個一個插上去,當插到哪個用電器就跳閘時 就是哪個用電器的問題,如用電器都拔掉了還是跳閘,就把所有的單匹的空開關掉,再打開總閘,然后把單匹的空開一個一個合閘,合閘時總閘跳了就是這個合閘的空開出問題了,要重點檢查這條線路。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。