配電柜的安全距離是多少?低壓配電柜間距是多少?

2022-05-11
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-05-11

  低壓配電柜安全距離是2.5米,無遮攔裸帶電部分至地(樓)面之間最小電氣安全距離為2.5\\2.3米;一般地,低壓柜高2.2米,母排側進時,母排離地距離小于2.2米。安全距離一般在(2.5m±0.5m)的樣子,具體距離:高壓配電室內各種通道最小寬度(凈距) 單位:mm 雙列面對面布置: 柜后維護通道:800 柜前操作通道分固定式和手車式兩種,具體如下: 固定式:2000 手車式:雙車長+900。

匿名用戶

2022-05-11

  低壓開關柜不同相的裸帶電體之間以及它們與外殼之間的電氣間隙應不小于20mm,一次回路中裸帶電體與接地金屬件之間的電氣間隙應不小于20mm,當母線某部位間距小于20mm時:可采用包扎絕緣的方式處理,但最小間距應不小于下列規定。固定式:屏前2000mm(最低18000mm)。屏后1000mm(最低800)(維修操作時1200)。抽屜式:屏前2300mm(最低2000)。屏后1000 (最低800) (操作時1200)。

匿名用戶

2022-05-11

  一般都是1米。行業標準,海拔高度低于1000米時,空氣絕緣距離為125mm?,F(xiàn)在國家標準一般不規定明確的空氣絕緣距離,而是以沖擊和耐壓驗證。但大部分的產品仍然執行空氣凈距125mm的要求。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。