電抗器絕緣電阻如何測試?電抗器絕緣電阻測量方法是什么?

2022-05-11
我來答
5個回答

匿名用戶

2022-05-11

測量變壓器絕緣電阻,對于電壓等級為10kV的電力變壓器,我們通常采用2500V兆歐表(俗稱搖表)。測試前應對變壓器高、低壓側各相樁頭進行充分放電,放盡變壓器內部殘余電荷(變壓器屬于電容型電器設備),方可測試。測試時,絕緣搖表應放置于水平位置,手握絕緣搖表絕緣部位,觀察表的指針隨搖動慢慢升起,在達到無窮大時瞬時短接兩接線柱:L與E。會發現指針為“O”。方能繼續使用搖表測試絕緣電阻。變壓器絕緣分為“高(壓)對低(壓),高(壓)對地,低(壓)對地”三種情況,如發現變壓器絕緣電阻明顯區別,應使用屏蔽法測試(將高、低壓側樁頭套管用銅線短接至搖表屏蔽樁頭上),使用屏蔽法應注意屏蔽線為帶電部位,應保持手對帶電部位的安全距離。如果測試后,變壓器絕緣電阻值上升不大,那說明變壓器內部及高、低壓套管部位有可能已經受潮,需對變壓器進行干燥處理。

匿名用戶

2022-05-11

(1)應按設備的電壓等級選擇搖表,10KV-35KV的變壓器,應選用2500伏搖表。(2)測量絕緣電阻以前,應切斷被測設備的電源,并進行短路放電,放電的目的是為了保障人身和設備的安全,并使測量結果準確。(3)搖表的連線應是絕緣良好的兩條分開的單根線(最好是兩色),兩根連線不要纏絞在一起,最好不使連線與地面接觸,以免因連線絕緣不良而引起誤差。(4)測量前先將搖表進行一次開路和短路試驗,檢查搖表是否良好,若將兩連接線開路搖動手柄,指針應指在∞(無窮大)處,這時如把兩連線頭瞬間短接一下,指針應指在0處,此時說明搖表是良好的,否則搖表是有誤差的。

匿名用戶

2022-05-11

絕緣電阻測試是利用特殊的測試儀器來完成的。最常用的測試儀器就是搖表或絕緣電阻測試儀,但是其它類型的儀器亦可用來檢查不同絕緣類型的完整性。

匿名用戶

2022-05-11

a.將設備或系統關閉,并與其他所有電路、開關、電容、碳刷、避雷器和斷路器保持斷開。b.被測系統對地完全放電。c.選擇合適的測試電壓。d.接線,如果被測量絕緣電阻阻值較大,建議使用屏蔽導線,同時增加接地線,以防擊穿。測試線應避免纏繞,降低測試誤差。e.開始測試,一段時間后(通常是一分鐘)讀取儀表示值,記錄數據及此時環境溫度。f.測試結束,如果被測對象是電容性設備,應對設備充分放電。最后拆除連接導線。

匿名用戶

2022-05-11

絕緣電阻測量方法:測量額定電壓在500V以上的設備或線路的絕緣電阻時,應選用1000~2500V 兆歐表 ;測量絕緣子時,應選用2500~5000V兆歐表。 一般情況下,測量低壓電氣設備絕緣電阻時可選用0~200MΩ量程的兆歐表。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。