控制變壓器怎么測試好壞?

2022-05-11
我來答
5個回答

匿名用戶

2022-05-11

通電測量:通電用萬用表交流AC檔測試輸出線,如有電壓輸出且穩定的是好的,如無電壓輸出或輸出電壓不穩壓就是壞了。

匿名用戶

2022-05-11

斷電測量:①變壓器是由兩組線圈組成的。每組線圈就是由一條線繞成,所以量阻值可以判斷好壞,220V輸入線一般是紅線,這組線阻值不能太小,用萬用表量的時候不能短路,短路接近0Ω就壞了,紅線一般阻值會在30Ω至200Ω,功率越大的阻值越小,功率小的阻值大。②如出現開路,查看保險絲,如保險絲是好的,就是變壓器輸入線圈內部線斷壞了。輸出線一般是黑線或其他顏色,阻值都是接近0Ω,如阻值很大或開路就是線斷壞了。

匿名用戶

2022-05-11

用萬用表高阻檔,兩表筆分別接初、次級線圈的各一個出線頭,指示應在數兆歐以上,無窮大為佳。 一般小功率的降壓變壓器,初級線圈細而多,因而容易斷,次級則是粗而少,很少會斷的。 初級電阻一般在幾十到幾百歐,功率越小,測得電阻越大。181歐,正常,估計為4~5W的變壓器。次級電阻就小多了,應該在幾歐到0.幾歐。

匿名用戶

2022-05-11

用萬表的電阻檔。測初次級線圈的直流電阻。如果是通電阻較小。說明繞組沒線。這只是估測如果線圈匝間短路測不出來。還要測初次級是否短路或初次級是否與鐵芯短路。也可將初級通上交流電。用電壓檔測輸出有沒有電壓,電壓是否符合要求。

匿名用戶

2022-05-11

先用萬用表電阻檔RX1或RX10去測變壓器的兩側線圈,都要通,初級電阻大,次級電阻小,(降壓),再測初次級間,不能通,基本測定是好的。再用變壓器的初級線圈兩端去接萬用表的交流電壓50-100伏檔位,用一接干電池去碰觸變壓器次級的線圈兩端。此時萬用表的表針應有很強的擺動,這是感應電流和互感電壓的作用,這就證明該變壓器一切正常,無匝間短路出現。