高壓熔斷器熔斷的原因是什么?

高壓熔斷器被熔斷的原因是什么?

2022-05-12
我來答
5個回答

匿名用戶

2022-05-12

1:電壓互感器低壓側匝間和相間短路時,低壓保險尚未熔斷,由于激磁電流迅速增大,使高壓熔管熔絲熔斷或燒壞互感器。2:當10kV出線發生單相接地時,電壓互感器一次側非故障相對地電壓為正常電壓值的根號3倍。電壓互感器的鐵芯很快飽和,激磁電流急劇增強,使熔絲熔斷。3:由于電力網絡中含有電容性和電感性參數的元件,特別是帶有鐵芯的鐵磁電感元件,在參數組合不利時引起鐵磁諧振。4:流過電壓互感器一次繞組的零序電流增大(相對于接地電流超標的系統而言),長時間運行時,該零序互感器產生的熱效應將使電壓互感器的絕緣損壞、炸裂;5:系統中存在非線性的振蕩(弧光接地過電壓),大大加劇了系統中電壓互感器的損壞進程;6:電壓互感器自身的散熱條件較差。

匿名用戶

2022-05-12

熔斷器熔斷當然會某相無電壓無電流現象,單相接地不一定短路、盤上會亮警告牌,短路會跳閘、爆熔斷器。

匿名用戶

2022-05-12

A相熔斷器熔斷要區別具體電路,如只是PT回路A相熔斷,那么二次回路電壓少了一相(A相二次電壓為100V),會影響到儀表顯示、二次回路相應保護功能動作等,如果是一次主電路的話就相當于缺相運行;A相單相接地是分直接和不完全接地,接地時A相對地電壓下降,其它BC相電壓升高,單相接地運行時間不超過2小時。

匿名用戶

2022-05-12

10KV系統A相高壓保險熔斷后,A相電壓降低或為零,其他兩相不變,故障相相關線電壓降低,發出零序告警,PT有異響。

匿名用戶

2022-05-12

1.熔絲存在機械損傷或者接觸不良;2.熔斷相的繞組有嚴峻的匝間短路;3.高壓限流熔斷器負荷側線路及變壓器絕緣套管引線發生金屬性接地或弧光短路。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。