什么是消防設備應急電源?

2022-06-14
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-06-14

  將應急電源接上等效于滿負載的模擬負載,使其處于應急工作狀態,應急工作時間應大于設計應急工作時間的1.5倍,且不小于產品標稱的應急工作時間?! ?、使應急電源充電回路與電池之間、電池與電池之間連線斷線,應急電源應在100s內發出聲、光故障信號,聲故障信號應能手動消除。

匿名用戶

2022-06-14

  斷開應急電源的負載,按下述要求檢查應急電源的保護功能,并做好記錄。使任一輸出回路保護動作,其他回路輸出電壓應正常;使配接三相交流負載輸出的應急電源的三相負載回路中的任一相停止輸出,應急電源應能自動停止該回路的其他兩相輸出,并應發出聲、光故障信號;使配接單相交流負載的交流三相輸出應急電源輸出的任一相停止輸出,其他兩相應能正常工作,并應發出聲、光故障信號。

匿名用戶

2022-06-14

  切斷應急電源應急輸出時直接啟動設備的連線,接通應急電源的主電源。按下述要求檢查應急電源的控制功能和轉換功能,并觀察其輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、主電工作狀態、應急工作狀態、電池組及各單節電池電壓的顯示情況,做好記錄,顯示情況應與產品使用說明書規定相符,并滿足要求。