UPS電源出現頻率漂移怎么回事?

2022-07-01
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-07-01

  頻率漂移會影響市電、以及UPS電源的工作,為了控制這個環流,逆變器的輸出電壓正常運行時是與旁路交流電源同步和鎖相的,這樣就會出現逆變器的輸出電壓的頻率是隨旁路交流電源的頻率變化的。這就是UPS電源的頻率漂移。這種頻率變化只能在負載能夠允許的范圍內,一旦旁路交流電源的頻率超出了負載能夠接受的范圍,逆變器的輸出就不會再與旁路交流電源同步和鎖相了,這時的逆變器輸出電壓是有內部晶振來控制的。但晶振的溫度特性比較敏感,造成逆變器的輸出頻率也會出現一些細微的漂移,但這個漂移通常負載都能夠接受。

匿名用戶

2022-07-01

  要確保切換過程是無間斷的,需要在一段時間內實現兩路電源(逆變器的輸出和旁路交流電源的輸出)的重疊供電。兩路電源同時給一個負載供電期間,他們之間必然會有環流,這種環流是非??膳碌?,可以造成兩路電源中的一路過載。為了控制這個環流,逆變器的輸出電壓正常運行時是與旁路交流電源同步和鎖相的,這樣就會出現逆變器的輸出電壓的頻率是隨旁路交流電源的頻率變化的。這就是UPS電源的頻率漂移。

匿名用戶

2022-07-01

  頻率漂移是指某些頻率標灘長時間連續工作時,其輸出頻率值隨著時間的變化級別慢慢的單方向變化。大功率的UPS電源一般都是雙轉換在線式UPS,兩個變換器(整流器和逆變器)是串聯結構,一旦一個出現故障,即使市電正常也不能將電送到負載。為此,這種UPS電源都配有靜態旁路開關,連接到旁路交流電源。出現這種情況,靜態開關導通,將旁路交流電源送給負載,保證負載的連續運行。