燃氣鍋爐燃燒器常見故障都有什么?應該如何解決?

我來答
3個回答
推薦回答

匿名用戶

2022-08-30

  接通電源,按啟動、電機不轉

  (1)氣壓不足鎖定;調整氣壓至規定值。

  (2)電磁閥不嚴,接頭處漏氣,檢查鎖定;清理或修理電磁閥管道接頭。

  (3)熱繼電器開路;按復位檢查元件是否損壞以及電機電流。

  (4)條件回路至少有一個不成立(水位、壓力、溫度以及程控器是否通電起動);檢查水位、壓力、溫度是否超限。

匿名用戶

2022-08-30

  點不著火,氣壓正常,有電但不打火

  (1)點火變壓器燒壞;換新。

  (2)高壓線損壞或脫落;重新安裝或換新。

  (3)間隙過大或過小,點火棒位置相對尺寸;調整位置。

  (4)電極破裂或與地短路;重新安裝或換新。

匿名用戶

2022-08-30

  啟動后前吹掃正常,但點不著火

  (1)電火氣量不足,檢查線路并修復。

  (2)電磁閥不工作(主閥、點火閥);換新。

  (3)電磁閥燒壞;換新。

  (4)氣壓不穩定;調整氣壓至規定值。

  (5)風量太大;減小配風,減小風門開度。