冬季進行打壓測試時一定要采取防凍措施。壓力值正常與否,壓差才是參考的關鍵,壓差越大循環越快,熱量也才能源源不斷地供應。進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。
匿名用戶
2022-09-06
穩壓觀察一小時后無滲漏,再繼續觀察觀察15分鐘,壓力降<0.03Mpa為合格。打壓后初次通暖緩慢升溫,將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可以使水溫達到正常范圍。
匿名用戶
2022-09-06
用水壓泵將地暖系統內充滿水,緩慢升壓至0.6Mpa或系統工作壓力的1.5倍,在升壓的過程中隨時觀察是否出現異常狀況。