地板型地面插座的安裝:適用于地板型地面插座在基礎地面為架空式防靜電地板的場合。需要安裝地面插座的防靜電地板塊上開出方洞,開洞尺寸應比鋼底盒的實際外形尺寸大5mm。鋼底盒的上端面應低于地板表面3-5mm。針對不同厚度可通過在鋼底盒上的安裝彎角與防靜電地板塊底面之間增減墊片進行安裝深度的調整。地面插座安裝注意事項:插座連接的保護接地線措施及相線與中性線的連接導線位置必須符合施工驗收規范有關規定;插座使用的漏電開關動作應靈敏可靠。檢驗方法:觀察檢查和檢查安裝記錄。插座的安裝位置正確。盒子內清潔,沒有任何的雜物,表面清潔、不變形,蓋板緊貼建筑物的表面;導線進入器具處絕緣良好,不傷線芯。插座的接地線單獨敷設。
匿名用戶
2022-07-07
預埋型地面插座的安裝:這種安裝方法適用于在基礎地面為混凝土澆鑄的場合。先確定鋼底盒的安裝位置,用金屬線管將鋼底盒連接起來,在其周圍澆鑄混凝度進行固定。一般鋼底盒的上端面應保持在地平面±0.00以下3-5mm的深度,然后在其周圍澆鑄混凝度予以固定。
匿名用戶
2022-07-07
開啟式地面插座盒是與地面布線相配套的一種電源線路連接器。它自身有一個調整機構,這個機構主要由與分線盒相互協作的球面圓環和升降套組成,這兩個組成部分中間為螺紋結構;地面插座盒的插座固定套與導套之間是安裝有上彈自鎖結構的,打開時按一按就可以了。多功能地面插座盒是一基座蓋套固定在基座上,已裝上多個插座的插座安裝板固定在基座蓋套里,放上上蓋座套和墊圈,用高度調節螺絲固定在基座蓋套里并調節上蓋座套離基座的高度,蓋座聯接彈簧將上蓋與上蓋座套聯接,上蓋與上蓋座套協作可閉合可打開,上蓋邊緣開有引線口放入引線端子,相對應的邊緣固定有壓環件,在壓環件上裝有壓環扣。拉一下環扣就可以打開。