板式換熱器和管殼式換熱器有什么區別?板式換熱器價格便宜嗎?

2022-10-24
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-10-25

  對數平均溫差大:末端溫差小在管殼式換熱器中,兩種流體分別在管程和殼程內流動,整體上是錯流流動,對數平均溫差修正系數小,而板式換熱器多是并流或逆流流動方法,其修正系數也一般而言在0.95左右。占地面積小構造連貫:?jiǎn)挝惑w積內的換熱面積為管殼式的2~5倍,也不像管殼式那樣要預留抽出約束的檢修處所,因此實現同樣的換熱量,板式占地面積約為管殼式換熱器的1/5~1/8。

匿名用戶

2022-10-25

  前者對于換熱工況這方面來說有限制,在150攝氏度以內的換熱工況換熱,而后者對于換熱工況中的溫度,是并未限制的,無論對少度都可以用管殼式換熱器。從價錢方面來看,板式換熱器相對于管殼式換熱器來說,造價低。這些只是簡便的區分。

匿名用戶

2022-10-25

  傳熱系數高:由于不同的波紋板互為倒置,組成繁雜的流道,使流體在波紋板間流道內呈旋轉三維流動,能在較低的雷諾數(一般Re=50~200)下產生紊流,所以傳熱系數高,一般認為是管殼式的3~5倍。